델타인텍
자유게시판


 
작성일 : 19-10-08 16:23
인버터ON시 트립 (OC)발생
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 5,781  
인버터를 ON하자마자  바로 과전류(oc)트립발생하면 인버터가 불량이라고  전화
하시는데 그러기전에 먼저 아래사항을 점검해보세요.

원인:부하측에 문제이기보다 외부결선의 문제일 확률이 높습니다.
       크게 두가지로 나눌수 있는데
1. 인버터 2차측 출력단자에 M/C를 설치해서 인버터 시동과 동시에 M/C를
    ON하면 접점노이즈나 ,시동전류로 인해 트립발생.
대책:M/C를 떼어내거나 인버터 가속,정속,감속중에는 언제나M/C가 붙어있도록 시퀸스꾸밈.

2. 모터에 브레이크가 설치되어 있는경우특히 브레이크 내장형 모터인경우에는 동작전원   을 별도의 상용전원을 사용 또모터에 역률 개선용 콘덴서를 달아 놓은 경우에도 순간적인 충전전류에도  과전류 트립발생
대책: 역률개선용 콘덴서제거        
홈페이지 : 이메일 : admin@domain


 
   
 



주소 : 서울 금천 가산동554-2 한화비즈메트로2차626호 | TEL : 02-2108-5578 | FAX : 02-2108-5579 | 
Copyrightⓒ 델타인텍㈜ All Rights Reserved. | 개인정보취급방침